12
返回列表 发新帖
楼主: 有才男人0

国家电网招聘考试

[复制链接]

2

主题

14

回帖

0

积分

新手上路

积分
0
海歌shine 发表于 2015-8-24 12:33:00 | 显示全部楼层
2016年12月份武汉考试。
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

38

回帖

0

积分

新手上路

积分
0
 楼主| 有才男人0 发表于 2015-8-26 09:16:00 | 显示全部楼层
4、供电企业必须配备用于临时供电的发电车,以加快故障抢修速度,缩短故障处理时间。(×)《国家电网公司供电服务规范》第二十条第(二)加快故障抢修速度,缩短故障处理时间。有条件的地区应配备用于临时供电的发电车。
5、按用户提出的电压、容量等要求提供电力是供电企业的法定义务。(×)
6、当电力供应不足,不能保证连续供电时,供电企业可自行制定限电序位。(×)
7、居民家用电器因电力运行事故造成损坏的,从损坏之日起十五天内,向供电企业提出索赔要求,供电企业都应受理。(×)
8、用电负荷是指客户的用电设备在某一时刻实际取用的功率总和,是客户在某一时刻对电力系统所要求的功率。(√)用电负荷是指用户在某一时刻用电设备实际取用的总功率
9、由于用户的责任造成供电企业对外停电,用户应按供电企业对外停电时间少供电量,乘以一年供电企业平均售电单价给予赔偿。(×)
10、因自然灾害等原因断电,供电人应当按照国家有关规定及时抢修。未及时抢修,造成用电人损失的,应当承担损害赔偿责任。(√)合同法第一百八十一条因自然灾害等原因断电,供电人应当按照国家有关规定及时抢修。未及时抢修,造成用电人损失的,应当承担损害赔偿责任。
11、临时用电期限除经供电企业准许外,一般不得超过六个月,逾期不办理延期或永久性正式用电手续的,供电企业应终止供电。(√)
12、城乡居民客户向供电企业申请用电,受电装置检验合格并办理相关手续后,3个工作日内送电。(√)
13、设备对地电压在250V以上的为高压电气设备,设备对地电压在250V及以下的为低压电气设备。(×)?
老安规对,新安规为1000V及以上为高压,以下为低压
14、伪造或开启供电企业加封的用电计量装置封印用电,属于违约用电。(×)
15、用户认为供电企业装设的计费电能表不准时,只要向供电企业提出校验申请,供电企业应在十天内校验并将检验结果通知用户。(×)
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

38

回帖

0

积分

新手上路

积分
0
 楼主| 有才男人0 发表于 2015-8-31 15:20:00 | 显示全部楼层
9、什么叫电力系统理论线损和管理线损?
         答:理论线损是在输送和分配电能过程中无法避免的损失,是由当时电力网的负荷情况和供电设备的参数决定的,这部分损失可以通过理论计算得出。管理线损是电力网实际运行中的其他损失和各种不明损失。例如由于用户电能表有误差,使电能表的读数偏小;对用户电能表的读数漏抄、错算,带电设备绝缘不良而漏电,以及无电能表用电和窃电等所损失的电量。
10、什么叫自然功率?
          答:运行中的输电线路既能产生无功功率(由于分布电容)又消耗无功功率(由于串联阻抗)。当线路中输送某一数值的有功功率时,线路上的这两种无功功率恰好能相互平衡,这个有功功率的数值叫做线路的"自然功率"或"波阻抗功率"。
11、电力系统中性点接地方式有几种?什么叫大电流、小电流接地系统?其划分标准如何?
答:我国电力系统中性点接地方式主要有两种,即:1、中性点直接接地方式(包括中性点经小电阻接地方式)。 2、中性点不直接接地方式(包括中性点经消弧线圈接地方式)。
中性点直接接地系统(包括中性点经小电阻接地系统),发生单相接地故障时,接地短路电流很大,这种系统称为大接地电流系统。
  中性点不直接接地系统(包括中性点经消弧线圈接地系统),发生单相接地故障时,由于不直接构成短路回路,接地故障电流往往比负荷电流小得多,故称其为小接地电流系统。
  在我国划分标准为:X0/X1≤4~5的系统属于大接地电流系统,X0/X1>4~5的系统属于小接地电流系统
回复 支持 反对

使用道具 举报

7

主题

228

回帖

0

积分

新手上路

积分
0
Jonathan的节奏 发表于 2015-8-31 15:59:00 | 显示全部楼层
观摩观摩
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

38

回帖

0

积分

新手上路

积分
0
 楼主| 有才男人0 发表于 2015-9-2 15:33:00 | 显示全部楼层
4、液体电介质的击穿
纯净液体介质的电击穿理论
纯净液体介质的气泡击穿理论
工程用变压器油的击穿理论
5、影响液体电介质击穿的因素
油品质、温度、电压作用时间、电场均匀程度、压力
6、提高液体电介质击穿电压的措施
提高油品质,采用覆盖、绝缘层、极屏障等措施
7、固体电介质的击穿
   电击穿、热击穿、电化学击穿的击穿机理及特点
8、 影响固体电介质击穿电压的主要因素
  电压作用时间 温度     电场均匀程度
  受潮         累积效应 机械负荷
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 用户注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表